qrklove
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 494 個
工控威望: 732 點
下載積分: 2007 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-11-01
最后登錄: 2024-08-25
查看qrklove的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-09 16:36
圖片:
歐姆龍CPM2AH -60 的PLC現在接了兩個擴展模塊8ER,寫了個測試程序,可第二個擴展模塊沒有輸出,請懂這個的朋友幫我看一下,是不是輸出程序的地址有問題,還是其他問題,兩個模塊我互換了,現象一樣
謝謝大家的幫助,兩個擴展模塊是CPM1A-8ER 是輸出模塊,現在第二個模塊還是沒有輸出,互換也還是后一個模塊沒有輸出,我其實只需要一個模塊就夠用,加兩個模塊是做個試驗,可試驗失敗
[ 此帖被qrklove在2013-10-11 16:37重新編輯 ]
hua966
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 309 個
工控威望: 595 點
下載積分: 1356 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2010-08-19
最后登錄: 2024-12-04
查看hua966的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-10 17:24
輸出模塊地址是100.00開始,一直按101.00 ,102.00 ,103.00,104.00排就可以了 ,第三個是103.00,第四個是104.00