asxwap
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 11 個
工控威望: 130 點
下載積分: 434 分
在線時間: 17(小時)
注冊時間: 2012-12-09
最后登錄: 2020-01-09
查看asxwap的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-08 10:53
圖片:
三菱2N經常突然間全部沒有輸出,然后設備就進入剛接通電源時的狀態,請看程序43步到56步中間的是啟動程序,X21啟動
,X20是安全開關,外部是幾個限位開關串聯,請大家分析下大概是什么問題,沒有程序強制復位M21,如果安全開關有問題的
話會有一個返回的動作,現在也沒有,是直接停機
附件: 222.rar (27 K) 下載次數:32
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
奇通科技
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 156 點
下載積分: 2761 分
在線時間: 59(小時)
注冊時間: 2011-02-21
最后登錄: 2022-12-16
查看奇通科技的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-08 22:51
我試過PLC輸入點的螺絲松了震動時短路了電源和光電探頭短路會是這樣情況,你查查PLC電源輸入和輸出的環節