三菱2N經常突然間全部沒有輸出,然后設備就進入剛接通電源時的狀態,請看程序43步到56步中間的是啟動程序,X21啟動
,X20是安全開關,外部是幾個限位開關串聯,請大家分析下大概是什么問題,沒有程序強制復位M21,如果安全開關有問題的
話會有一個返回的動作,現在也沒有,是直接停機
附件: 222.rar (27 K) 下載次數:32
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
zxldgkjy
天下為友
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 34 個
工控威望: 197 點
下載積分: 4354 分
在線時間: 51(小時)
注冊時間: 2009-06-14
最后登錄: 2015-03-05
查看zxldgkjy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-09 23:01
我遇引過三菱PLC控制的設備運行中自停,再重啟又全OK,一天2.3次或5.6次 .后經檢修是插件氧化所致