4-20ma 輸出的壓力傳感器能接多長的線?我有個項目,傳感器到控制箱有100米左右,兩線制的接法可以嗎?DC24V。有人做過嗎?不行的話有什么方法解決。
liubaoliang
會飛的氣泡
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 255 個
工控威望: 428 點
下載積分: 10591 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2009-04-24
最后登錄: 2024-11-27
查看liubaoliang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-10 21:34
電流信號衰減的很少,抗干攏能力強,應該沒問題的