三菱定位模塊QD75MH4能發脈沖給J2驅動器嗎,我怎么看手冊上QD75MH發脈沖的接口沒有說明啊,難道QD75MH系列的定位模塊不能通過接線發脈沖嗎
QQ 20471661
lvhonjun
lvhonjun
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 140 個
工控威望: 1175 點
下載積分: 2892 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2010-07-22
最后登錄: 2024-09-08
查看lvhonjun的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-06 14:30
QD75MH4是走光纖通信的,你要發脈沖的要用QD75P或QD75D,走通信的用QD75M,和J2B系列通信。
QD75MH是和J3B系列通信的,其他系列不兼容