pl00003
代寫施耐德程序,提供施耐德整體方案
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 322 點
下載積分: 1365 分
在線時間: 157(小時)
注冊時間: 2010-03-12
最后登錄: 2021-03-08
查看pl00003的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-21 20:27
最近幾天,公司機器上的溫控儀開始跳溫度,出現以下問題:
1,不間斷的高出或者低于設定溫度20度開外
2,經常跳溫度,如一下子從143度跳到150度

我開了AT自整定讓溫控儀自己找溫度,但是自整定完成后還是這樣(換一個溫控儀就正常了,說明熱電偶正常),現在想維修這個溫控儀,請問各位大蝦,這是什么問題,要如何解決
wsc001
先做人后做事
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 263 個
工控威望: 573 點
下載積分: 2262 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-12-06
最后登錄: 2023-01-10
查看wsc001的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-21 21:09
如果是顯示不準的話自鎮定是沒有用的 建議從傳感器連接 插件接觸點查 改變慮波常數看看 沒有 用的話說明此儀表對溫度過敏 把它扔進爐子里超度
樓主留言:
濾波常數是哪個參數?