killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-21 20:17
圖片:
大家請看  如果運行的過程中低壓PL 斷開的話, KT3斷電,導致KT3 延時斷開點 立即復位,這故障燈就會閃一下后滅掉,

故障燈就不能指示故障,求達人教我如何改,越簡單的辦法越好

我想了一個下午都沒想出辦法來
小東
感謝工控,我終于把西門子給安裝好了。。。
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 416 點
下載積分: 1107 分
在線時間: 48(小時)
注冊時間: 2011-12-13
最后登錄: 2015-08-05
查看小東的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-22 20:36
你是想在低油壓的時候報警?為什么在會有兩個KA3的??而且運行中繼和停止中繼好像都是KA3.
[ 此帖被小東在2012-03-22 20:56重新編輯 ]