killer50
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 49 個
工控威望: 176 點
下載積分: 626 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2011-10-25
最后登錄: 2012-07-17
查看killer50的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-21 20:17
圖片:
大家請看  如果運行的過程中低壓PL 斷開的話, KT3斷電,導致KT3 延時斷開點 立即復位,這故障燈就會閃一下后滅掉,

故障燈就不能指示故障,求達人教我如何改,越簡單的辦法越好

我想了一個下午都沒想出辦法來
西歐工控
多試一次,就會成功
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 613 個
工控威望: 3322 點
下載積分: 70006 分
在線時間: 281(小時)
注冊時間: 2010-09-21
最后登錄: 2024-11-07
查看西歐工控的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-22 20:43
KA1加個自保持,串一常閉按扭做為報警確認,