樓主  發表于: 2013-09-30 09:26
以前公司是用MR-E的伺服驅動器現在伺服升級了用MR-JE的驅動器,但是關于參數PA13即指令輸入脈沖形態不是太清楚,我必須要選擇帶符號的脈沖列電機才能運轉,用正轉、反轉脈沖列電機就不能運轉,用的是集電極開路方式(F1S+MR-JE,CN1焊接的是PP與DOCOM),請高手診斷診斷。
QQ 20471661
19850117
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 134 點
下載積分: 478 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-09-09
最后登錄: 2013-12-30
查看19850117的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-30 17:56
集電極形式只能脈沖加方向
19850117
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 6 個
工控威望: 134 點
下載積分: 478 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2013-09-09
最后登錄: 2013-12-30
查看19850117的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-30 18:00
用正轉、反轉脈沖列要接PP、PG,需要差分型的脈沖輸入