樓主  發表于: 2013-09-30 09:26
以前公司是用MR-E的伺服驅動器現在伺服升級了用MR-JE的驅動器,但是關于參數PA13即指令輸入脈沖形態不是太清楚,我必須要選擇帶符號的脈沖列電機才能運轉,用正轉、反轉脈沖列電機就不能運轉,用的是集電極開路方式(F1S+MR-JE,CN1焊接的是PP與DOCOM),請高手診斷診斷。
QQ 20471661
gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 327 個
工控威望: 1559 點
下載積分: 75043 分
在線時間: 995(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2024-11-04
查看gz000525的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-30 11:33
有沒有定位模塊,如果用話看看是不是設置跟放大器一樣。
自我解救