迷茫中
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 270 個
工控威望: 1180 點
下載積分: 1617 分
在線時間: 161(小時)
注冊時間: 2010-10-06
最后登錄: 2024-11-19
查看迷茫中的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-30 09:26
以前公司是用MR-E的伺服驅動器現在伺服升級了用MR-JE的驅動器,但是關于參數PA13即指令輸入脈沖形態不是太清楚,我必須要選擇帶符號的脈沖列電機才能運轉,用正轉、反轉脈沖列電機就不能運轉,用的是集電極開路方式(F1S+MR-JE,CN1焊接的是PP與DOCOM),請高手診斷診斷。
QQ 20471661
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-24
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-30 12:01
的確是這樣。按你以前配置,比如FX系列PLC的話,只能用脈沖加方向。