DANFUSS變頻器輸出4-20mA電流進8點AI模塊,調整變頻器頻率時 AI模塊輸入端的電流有對應變化 但是在線監視一直是滿輸出 幾個通道都是同樣的現象 已經采取的措施有
1 將模塊的10 11 20端子短接
2 講3 5 7 9也與10 11 20 短接 使之等電位
3 換模塊
經過上述嘗試 仍舊沒有效果 可以確認量程卡位置沒錯 全是四線制的 模塊是原系統的 只是增加變量而已 原系統其他模塊都運行正常