本人用壓力變送器給231模擬信號,然后經過組態設定上下限,來實現補水功能。但問題出現在模擬信號浮動,在梯形圖上看到采集進來的信號老是漂移,時補水泵太頻繁啟停。求大俠幫忙解決,謝謝了。加急。。。。。。。
xuyifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2018-04-28
查看xuyifu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-27 11:35
是干擾問題,可能模擬量的線經過了什么干擾源,繞過它,再看如果不行的話,將線換成屏蔽線,單端接地,同時可以將你采集的信號通過寫程序來過濾。(多次采集求平均值) QQ群314713368
xuyifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2018-04-28
查看xuyifu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-27 11:49
是干擾問題,檢查模量信號線繞過干擾源,寫PLC過濾程序,(多次采集求平均值),再不行換屏蔽線,單端接地