臺達EH64點PLC輸入輸出指示燈一起閃動,運行指示燈正常啟動繼電器跟著跳動,求教是什么原因引起的?
xin418513387
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 234 個
工控威望: 317 點
下載積分: 965 分
在線時間: 260(小時)
注冊時間: 2007-06-14
最后登錄: 2023-07-10
查看xin418513387的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-26 20:08
線路有短路現象,造成開關電源短路保護,開關電源保護的過程中會一直檢測外部電路是否恢復正常,一般都是直接短路保護了,你這種現象說明開關電源是雜牌的,開關電源保護電路不完善,所以會這樣,沒有一直保護!