圖片:
在這個程序中,m102得電的同時,m103會不會得電?還是要m102得電后,phA 上升沿再次到來的時候才得電?
田遠成
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 250 點
下載積分: 464 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-08-30
最后登錄: 2022-01-31
查看田遠成的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-08 07:54
7樓正確
田遠成
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 93 個
工控威望: 250 點
下載積分: 464 分
在線時間: 75(小時)
注冊時間: 2013-08-30
最后登錄: 2022-01-31
查看田遠成的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-08 07:59
要了解PLC掃描原理,才能正確判斷。因?yàn)樵谕粋掃描周期上下兩行的光電開關的上升沿都是接通的,另外M102線圈在前所以M102置位后再來計算M103,因此都可以得電。