樓主  發表于: 2013-09-23 19:46
   之前在用DOG回原點過程總是很順利    今天遇到一個問題在用DOG自動搜索會原點的時候 , 正常情況應該碰到限位開關后停頓之后反轉回來的   , 但是今天遇到電機停頓之后還是繼續正轉  。用PLSY指令測試的時候是可以反轉的    。  線路也沒錯
   這是DOG程序  DSZR X000 X000 Y000 Y003
xxaa00511
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 263 點
下載積分: 1494 分
在線時間: 74(小時)
注冊時間: 2011-09-07
最后登錄: 2020-03-21
查看xxaa00511的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-24 11:05
你有沒有指定電機旋轉方向?