lriong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 219 點
下載積分: 1110 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2009-11-01
最后登錄: 2024-12-29
查看lriong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-19 22:45
有一個系統,用S7-200和 EM235, PID控制一個電動機,電機減速后控制閥門開度,電機由兩只交流接觸器互鎖控制正反轉,閥門通過一套機構控制負載轉速,閥門因結構不能用電動閥或比例閥,只能機械傳動,負載轉速會有一個模擬量來檢測到。

現在問題是:負載是個變化很大的工況,負載的轉速變化時要求閥門開度可控,使負載轉速穩定。用PID得出了PID輸出的模擬量,請問這個如何控制交流接觸器使電機正反轉控制閥門開度?

看了官司網上“three_step"三步控制,沒有搞明白。


不是職業
s123456
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 137 點
下載積分: 585 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2013-09-24
最后登錄: 2013-09-24
查看s123456的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-24 16:20
給閥門上裝一個角位移傳感器  這樣就可以清楚的知道閥門的開啟度  
剩下的就簡單了