mill6610
困難是彈簧,你弱它就強!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 436 點
下載積分: 1307 分
在線時間: 106(小時)
注冊時間: 2011-09-23
最后登錄: 2024-10-30
查看mill6610的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-18 07:49
請問下,數據寄存器D是幾進制的,二進制嗎?
這個D的值可以是帶小數點的嗎,比如這個D是D200,那可以將觸摸屏上將D200值設置成10.3或20.5嗎?如果想將這個值設置成帶小數點的,如何做?還是做不了,只能是整數。
PLSY S1 S2 D    其中S1可以是小數點嗎,比如說是200.5 ,可以這樣嗎?
老鳥們幫個忙。
[ 此帖被mill6610在2013-09-18 10:14重新編輯 ]
偉人之所以偉大,是因為他與別人共處逆境時,別人失去了信心,他卻下決心實現自己的目標。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1278 個
工控威望: 6109 點
下載積分: 52282 分
在線時間: 1123(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2024-12-23
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-18 08:38
D 值是以 16Bit 二進制方式儲存 0000  0000 0000 0000
顯示:則是看你選擇以何種資料來顯示  整數.實數.........(一般不設定為整數)
PLC 與 觸摸屏 要選擇同一種數字型態 如此才會顯示相同
例:實數
PLC :  --------------[FLT D0 D10]   將D0的值改變為實數 存於(D11)D10
          D0=99  =>D10=99.000      D10必須採實數計算的指令才會正確
觸摸屏 : 必須將D10 選擇實數型態


若要將觸摸屏上將D200值設置成10.3或20.5
必須將D200 選擇實數型態
值將會儲存在 PLC (D201)D200 中

PLSY S1 S2 D    其中S1可以是小數點嗎?
不行
S1 :1~100
S2:0~32767