bastever
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 197 點
下載積分: 479 分
在線時間: 50(小時)
注冊時間: 2009-09-18
最后登錄: 2024-08-12
查看bastever的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-16 16:07
DMOV K62 D210   K62不是很小嗎 為什么要在MOV前加D?? 類似的MUL這類  沒有超過65536

stincen
自動化系統研發,PLC+CIM程序開發;光電面板半導體物流
級別: 略有小成
精華主題: 1 篇
發帖數量: 270 個
工控威望: 289 點
下載積分: 5311 分
在線時間: 105(小時)
注冊時間: 2013-05-17
最后登錄: 2024-11-06
查看stincen的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-16 16:17
這個要看程序的用意,程序要調用32位 D210 D211;編程時的用法 ;領會編程者的用意就好。
自動化系統PLC+CIM程序;光電面板半導體PCB(LUL,顯影蝕刻清洗機,OVEN等設備)及物流行業