zhf992550
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 137 點
下載積分: 471 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-09-11
最后登錄: 2014-06-25
查看zhf992550的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-14 22:46
圖片:
原來只寫過PLC程序,沒接過線,新項目自己又買了一套PLC和伺服控制器及電機,按照伺服手冊硬件接線:
然后寫入plc測試程序LD M8000      OUT PLSY K1000 K0  Y000
伺服控制器顯示c 后數字為0,伺服電機有嗡嗡的聲音,但不轉,是抱死狀態,每按一次SON,數字加1,這是怎么回事啊?
是不是伺服控制器參數設置沒設對啊,我只想讓電機轉起來,應該設置哪些參數?
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一灣小湖,靜待歲月安好。
級別: 管理員

精華主題: 8 篇
發帖數量: 9680 個
工控威望: 8578 點
下載積分: 16737 分
在線時間: 5328(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-24
查看ymmfa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-15 00:05
有幾種可能

1,信號線沒接對。
2,伺服參數沒設置對,比如電子齒輪那。
特別提醒大家:
偶爾修改下自己的密碼,以防被盜
不要在多個網站都用一樣賬號密碼
偶爾還是要發發貼,回回貼,不要總潛水