12樓  發表于: 2013-09-16 10:30
最大可能是rs232轉usb線 問題,換一條質量好的試試
fzy2279
是金子總會發光的,早晚輪到你。
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 194 點
下載積分: 760 分
在線時間: 72(小時)
注冊時間: 2010-08-18
最后登錄: 2017-12-20
查看fzy2279的 主題 / 回貼
13樓  發表于: 2013-09-16 10:41
換根線試試,是不是線的質量問題
liu19916
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 275 點
下載積分: 1320 分
在線時間: 262(小時)
注冊時間: 2010-07-28
最后登錄: 2024-10-15
查看liu19916的 主題 / 回貼
14樓  發表于: 2013-09-18 09:38
一般都是干擾問題,本人經常遇到,設備一起動,電柜內一有接觸器類的大電流元件動作就會出現脫機,
建議樓主更換更好的線材,減少這方面的問題
zyhefei
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 136 點
下載積分: 669 分
在線時間: 30(小時)
注冊時間: 2011-11-21
最后登錄: 2018-01-22
查看zyhefei的 主題 / 回貼
15樓  發表于: 2013-09-18 10:18
估計是你機器電源功率大,引起plc電源突然下跌,或者是你電源供電系統本就不好,主要要解決電源問題。
sz518104
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 916 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17726 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-01-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
16樓  發表于: 2013-09-18 11:01
環境干擾問題啊,
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
17樓  發表于: 2013-09-18 11:11
通信線的事
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
18樓  發表于: 2013-09-18 11:12
通信線的問題
濟南電氣
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 310 個
工控威望: 390 點
下載積分: 11150 分
在線時間: 168(小時)
注冊時間: 2011-09-17
最后登錄: 2022-06-01
查看濟南電氣的 主題 / 回貼
19樓  發表于: 2013-09-18 11:34
通信線和電腦的問題
湖北嘉魚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 163 點
下載積分: 2512 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2013-09-04
最后登錄: 2023-05-10
查看湖北嘉魚的 主題 / 回貼
20樓  發表于: 2013-09-18 13:53
用聯想的筆記本也是一樣,USB轉COM口轉換線買的也是最好的了,機器功率很小,是一個檢測臺,一般只要交流接觸器動作就脫機了
湖北嘉魚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 163 點
下載積分: 2512 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2013-09-04
最后登錄: 2023-05-10
查看湖北嘉魚的 主題 / 回貼
21樓  發表于: 2013-09-18 13:55
脫機之后必須換一個USB借口重新連接才行,很麻煩的
湖北嘉魚
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 163 點
下載積分: 2512 分
在線時間: 111(小時)
注冊時間: 2013-09-04
最后登錄: 2023-05-10
查看湖北嘉魚的 主題 / 回貼
22樓  發表于: 2013-09-18 13:56
估計是信號干擾的問題
成功學習
我佛慈悲,
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 291 個
工控威望: 523 點
下載積分: 11278 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2010-05-28
最后登錄: 2020-07-29
查看成功學習的 主題 / 回貼
23樓  發表于: 2013-09-18 14:37
我之前也遇到過這樣的問題,主要的原因是PLC的信號線,和輸出線接錯。開始我也懷疑,把線路檢查一遍,我下面的人員接線錯誤導致的,查查你的輸入信號和輸出的電源是不是接錯了。