liwenbin
自學PLC   同僚指點哦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 469 點
下載積分: 969 分
在線時間: 350(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2024-08-28
查看liwenbin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-12 18:14
最近遇到一些麻煩 自己買扭矩傳感器做扭緊控制
檢測1-150NM
用伺服做驅動
扭矩傳感器輸出信號是5-15KHZ   15KHZ對應的是額定扭矩 10KHZ是零點 5KHZ是負的額定扭矩
怎么來高速處理頻率轉換成扭矩呢
現在PLC可以高速處理頻率嗎
還是一定要PCI卡才可以處理呢
還要高精度扭矩輸出
1秒1000次高速輸出扭矩

遇到大的麻煩了
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 592(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-10-22
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-27 23:10
老想著1S/1000次是不行的,鉆進死胡同了
有多少控制器能達到1MS,就算有也很貴
就算控制器1MS,那外圍控制也能達到1MS嗎

其實我覺得0.1S就夠了
用高數計數采集0.1S的脈沖乘以10
或采集連續的10個0.1S脈沖
如果數據不穩定,還要做平均、先進先出等操作,那1S/1000次就沒有意義了

自己做單片機不可取,不是那個專業浪費時間,我之前就自己用51做了一個,功能就是你現在所要(原理是采集兩個脈沖之間的時間,換算成頻率),采集后我是用通訊給PLC(可以試著DA輸出),但是板子不穩定,有時會發生錯或死機

如果用PLC采集,就用上面的算法
如果想做板子,就跟儀表廠家訂制,絕對比你自己做好,他們有成熟的功能板子,只是程序按你的要求作修改就行了,很快的

如果可以最好改變一下控制的方法,任何高精度的控制很少是能夠在動態下達到的,要在1MS就更難了
擰緊時,能夠分成兩步以上最好,中間有個1S時間測量后經過計算再次執行到位這樣比較容易做到,也比較穩定
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓