樓主  發表于: 2013-09-09 19:12
用一個普通的380V變220V的變壓器通過逆變升壓到380v來做一個把變頻器缺相保護功能去掉的3相380v7.5KW的變頻器的電源行不行?可以的話變壓器應該選多大的?加一個負載為7.5KW的水泵又該選多大的?
[ 此帖被協手闖天下在2013-09-12 20:17重新編輯 ]
xiakebiao
工控老人
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 1158 個
工控威望: 8697 點
下載積分: 96310 分
在線時間: 845(小時)
注冊時間: 2008-12-21
最后登錄: 2023-07-10
查看xiakebiao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-09 19:17
10KVA的變壓器即可。
本帖最近評分記錄: