用一個普通的380V變220V的變壓器通過逆變升壓到380v來做一個把變頻器缺相保護功能去掉的3相380v7.5KW的變頻器的電源行不行?可以的話變壓器應該選多大的?加一個負載為7.5KW的水泵又該選多大的?
[ 此帖被協手闖天下在2013-09-12 20:17重新編輯 ]
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-13 16:28
變壓器選15--30KVA才合適。有一個問題是:3相380V///7.5KW的變頻器,當成2相380V的變頻器用,輸出功率肯定下降不少。