maio123
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 1130 點
下載積分: 8598 分
在線時間: 113(小時)
注冊時間: 2013-03-23
最后登錄: 2016-04-12
查看maio123的 主題 / 回貼
24樓  發表于: 2013-09-13 19:27
你先鉗一下電流,看一下線徑,才好回答你的問題!
jhwuliangjin
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 245 點
下載積分: 7625 分
在線時間: 258(小時)
注冊時間: 2009-11-09
最后登錄: 2024-07-02
查看jhwuliangjin的 主題 / 回貼
25樓  發表于: 2013-09-14 20:02
引用
引用第24樓zhangta0001于2013-09-13 13:45發表的  :
簡單的不能再簡單了,就是一個電機帶動液壓泵。一起一停。啟動不到半分鐘,停止后,PE線就燙手了。出現過兩次,檢查一切正常。那都沒動,現在正常使用。

電機或電機引線漏電。PE是接地線而不是零線。查查電機引線絕緣層是否磨損等。
遠方的星星
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 137 點
下載積分: 670 分
在線時間: 10(小時)
注冊時間: 2013-09-15
最后登錄: 2024-03-09
查看遠方的星星的 主題 / 回貼
26樓  發表于: 2013-09-15 15:21
電流大
接觸不好
bjzxhr
級別: *
精華主題: * 篇
發帖數量: * 個
工控威望: * 點
下載積分: * 分
在線時間: (小時)
注冊時間: *
最后登錄: *
查看bjzxhr的 主題 / 回貼
27樓  發表于: 2013-09-15 15:29
一直使用正常,接觸不良?
sz518104
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 915 個
工控威望: 788 點
下載積分: 17727 分
在線時間: 382(小時)
注冊時間: 2009-01-05
最后登錄: 2024-01-19
查看sz518104的 主題 / 回貼
28樓  發表于: 2013-09-17 08:31
接觸不良了啊,老兄啊,要好好檢查啊,升降機這個東西還是安全重要啊
曾文慶3
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 127 個
工控威望: 279 點
下載積分: 4203 分
在線時間: 165(小時)
注冊時間: 2013-07-17
最后登錄: 2015-09-15
查看曾文慶3的 主題 / 回貼
29樓  發表于: 2013-09-17 18:49
樓上說得對!
dzgt
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 212 點
下載積分: 32303 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2010-08-09
最后登錄: 2017-12-28
查看dzgt的 主題 / 回貼
30樓  發表于: 2014-04-07 09:34
電流大了。
手機控
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 124 點
下載積分: 581 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2014-04-07
最后登錄: 2014-12-27
查看手機控的 主題 / 回貼
31樓  發表于: 2014-04-07 10:11
估計是零線松動了。
977833145
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 9 個
工控威望: 130 點
下載積分: 804 分
在線時間: 0(小時)
注冊時間: 2014-03-26
最后登錄: 2014-04-15
查看977833145的 主題 / 回貼
32樓  發表于: 2014-04-07 12:25
電流大了,1負載大了
2零線接觸不良
多多奇奇
悟性不是資本;勤奮才能收獲
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 129 點
下載積分: 469 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2010-07-20
最后登錄: 2022-12-24
查看多多奇奇的 主題 / 回貼
33樓  發表于: 2014-04-07 14:21
零線正常情況下其矢量和為零,所以大家習慣稱之為零線。顧明思意流過的電流是零,慨然為零那么何以為發熱呢。只能是兩種可能:1、二次回路有過荷現象(條件為二次控制無隔離、且用220V交流直接控制)2、相線中有一項接地。僅供參考
原理圖:一遍;二遍;三遍 ....
悟性不是資本;勤奮才能收獲
多多奇奇
悟性不是資本;勤奮才能收獲
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 39 個
工控威望: 129 點
下載積分: 469 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2010-07-20
最后登錄: 2022-12-24
查看多多奇奇的 主題 / 回貼
34樓  發表于: 2014-04-07 14:35
零線是中性線正常情況下其矢量和為零-沒有電流流過,只有非平衡狀態下才有少許電流流過。根據你所提供的情況分析認為有以下兩種可能性:1、二次控制回路可能過荷(條件是非隔離、且用220V交流直接控制的電路)2、某一相相線直接接地造成相電流經零線到大地(而相電流相對都較大,加至漏電流就使得零線發熱)
原理圖:一遍;二遍;三遍 ....
悟性不是資本;勤奮才能收獲
liyanjunx
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 164 個
工控威望: 296 點
下載積分: 6669 分
在線時間: 56(小時)
注冊時間: 2012-03-26
最后登錄: 2017-08-30
查看liyanjunx的 主題 / 回貼
35樓  發表于: 2014-04-07 20:19
要檢查零線接觸不良而引起。