長城電器
主要經營變頻器,臺達,偉創變頻器,各類低壓電器,舊設備改造等
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 117 個
工控威望: 254 點
下載積分: 1136 分
在線時間: 104(小時)
注冊時間: 2011-07-21
最后登錄: 2018-02-19
查看長城電器的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-06 10:34
用4-20MA的溫控表控制變頻器,變頻器負載是降溫風機,送電源后,溫度指示正常,可變頻器工作的時候溫控表指示立馬升高了2-3度,停下風機,溫度立即指示正常了,不知道該怎樣處理,加隔離變壓器管用嗎?
znz43
工控職業已成回憶 只因愛好;丶覉@ 樂此不疲
級別: 工控俠客

精華主題: 0
發帖數量: 1057 個
工控威望: 4900 點
下載積分: 7351 分
在線時間: 2561(小時)
注冊時間: 2010-06-24
最后登錄: 2024-12-16
查看znz43的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-06 10:50
溫控表的測溫傳感器安放在什么位置?也許是當變頻器(降溫風機)工作時,把熱源的熱風吹到測溫傳感器上,溫度當然升高了。
出門打工難,打工學藝難,學藝拜師難,找到好師傅更難。
贈人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。