引用
引用第13樓znz43于2013-09-09 13:40發表的 :
初學者才會犯雙線圈錯誤,避免雙線圈錯誤也很簡單,多用輔助繼電器,最后再合并輸出,邏輯也很清楚。
PLC剛推出時多用步進指令,后來發展了,高級指令也多了,就不用步進了
PLC剛推出時多用步進指令,后來發展了,高級指令也多了,就不用步進了 -------這句話有問題哦!
有些程序一定要用步進編寫才簡單方便,用所謂的“高級指令”及傳統方法,很難編寫的。比如一般的紅綠燈控制程序等等。
當然,其它設備上也可以用
例如我編寫的一個設備上用的程序,為了保密,只有一部份,但足夠研究研究什么叫步進程序了:有注解
FX3U-2013-6.zip (15 K) 下载次数:46 此程序如果用傳統方法編寫,很復雜,幾年前同樣的設備我也編寫過,機器在自動運行時,很容易出現死機 (不是PLC死機,而是程序無法自動運行下去,要關一下,再重新啟動就正常)
就象14樓版主所說的:你華麗的無視了Q系列的SFC~
當然,我所用的是FX系列的SFC。