在XY平臺移動過程中,半路停車。松下A5伺服驅動器面板顯示異常代碼21.0。差手冊為編碼器通信斷線異常保護。
后將編碼器整條線,連接端子全部全部更換。還是不定期出現斷線故障。后統計觀察發生異常時的移動坐標為同一點。
問題要怎么解決。到底是哪里有故障,編碼器,還是伺服驅動器。。。。。。在線等。。急求
yt2396951
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 44 個
工控威望: 204 點
下載積分: 12029 分
在線時間: 562(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2024-11-04
查看yt2396951的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-05 15:53
換個編碼器試試