樓主  發表于: 2012-03-19 16:11
我有20多臺施耐德變頻器,ATV312型的。目前出現這種現象,不知各位有了解的沒?
現象:馬達不轉了,變頻器無異常顯示,只顯示工作時頻率,這是啥情況?
            馬達不轉了,變頻器顯示自由停車,不讓啟動。
以上現象是不是我哪里設定不對?小弟第一次使用施耐德變頻器,求教!。。。。!
ws041062
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 125 點
下載積分: 920 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2012-01-11
最后登錄: 2013-10-01
查看ws041062的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-22 21:13
我用過,把,li4,li5和24v鏈接,參數中你可能把這兩個數字量開關定義為直流注入或斜坡停止或自由停止,這時信號必須是邏輯1也就是說信號要導通才能讓變頻器轉,如果斷開這信號,即使有啟動信號和頻率也不能轉