80764807
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 12 個
工控威望: 135 點
下載積分: 1345 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2011-10-08
最后登錄: 2022-11-13
查看80764807的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-31 11:38
我的電腦在插編程線時,usb口處冒了火星,編程線上的燈全都不亮了,打開編程線,編程口端壓接屏蔽的地方已經燒出小金屬球,USB口的插針處也燒黑。該設備是220V零地合一,電腦取的電源是從墻上的插孔取的,沒有接地,此時插座的電源空開也跳閘了,漏電保護跳起,后來打開筆記本電腦的充電器發現它的三孔插地的那根跟直流GND是相通的,單開電腦空開不會跳閘。然后讓出差,換了根編程線,現場用的電腦電池編程沒問題,電腦沒電時在現場充電,此時編程線已經拔掉,以防萬一,就在插筆記本的電源插頭瞬間,筆記本充電接口的地方啪一下,現場的空開也跳閘了,后來拆開電源,電源燒了兩個0歐的保護電阻,電腦主板插電源的接口處燒了芯片之類。請問這是由什么引起的?多謝!
329345277
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 97 個
工控威望: 254 點
下載積分: 133248 分
在線時間: 323(小時)
注冊時間: 2008-12-11
最后登錄: 2024-11-01
查看329345277的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-03 21:32
我覺得你這不是由于零地公用引起的,一般零地公用也就是干擾問題吧,可能我見識淺,起碼目前我還沒遇到過這么離譜的。但是你這個情況我到是遇到類似的,是由于零線沒接好,而三相又不平衡,導致部分零線帶點,從而使單相電源電壓上升達到兩百七八十伏左右,到時當時燒了很多的東西。