樓主  發表于: 2013-08-28 12:27
我有一臺GT1050-QBBD-C觸摸屏和一臺FX1N-40MR PLC,不知用什么型號線通訊,哪位大俠知道,能否自己制作,最好有圖。
馮王電
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 2529 點
下載積分: 46562 分
在線時間: 515(小時)
注冊時間: 2010-11-14
最后登錄: 2019-06-03
查看馮王電的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-31 21:16
本人有這種線,可是連通就是不通訊,哪道是線質量問題嗎?用萬用測與1樓圖片一樣通。不知什么原因?
馮王電
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 2529 點
下載積分: 46562 分
在線時間: 515(小時)
注冊時間: 2010-11-14
最后登錄: 2019-06-03
查看馮王電的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-22 20:56
今天總算搞明白了,原來是觸摸屏上連接設備設置沒有設好。具體是在主菜單——連接設備設置——標準I/F的設置——I/F-1——1或8或9——改成CH1這里1就顯示MELSEC-FX連接了。
馮王電
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 102 個
工控威望: 2529 點
下載積分: 46562 分
在線時間: 515(小時)
注冊時間: 2010-11-14
最后登錄: 2019-06-03
查看馮王電的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-22 20:59
在淘寶上有23元錢。