小徒弟
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 371 個
工控威望: 499 點
下載積分: 1186 分
在線時間: 226(小時)
注冊時間: 2010-06-19
最后登錄: 2024-04-28
查看小徒弟的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-27 13:02
小弟有一臺沖床用VFD-B 7.5KW變頻器   當電機帶飛輪高速轉動時,再按停止,變頻器自由停車中,擔是接著按起動,變頻器又從0HZ開始起動,此時飛輪轉速高于變頻器的輸出頻率,變頻器會處于剎車狀態,然后報警。    請問師傅設哪個參數可以直接跟隨飛輪轉速直接到目標頻率?   而不要變頻器去剎車?
[ 此帖被小徒弟在2013-08-27 20:34重新編輯 ]
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-27 16:27
是不是喲啊速度追蹤
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373