nfxuhui
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 22 個
工控威望: 183 點
下載積分: 465 分
在線時間: 41(小時)
注冊時間: 2008-06-15
最后登錄: 2021-10-25
查看nfxuhui的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-27 10:52
加熱箱電熱管總功率81Kw,18根U型,每根4.5Kw,額定電壓380V,加熱箱最高設定溫度200度,風機抽熱風送到烘房。

設想一:分一組,18根每6根一相接成三角形,線電流=(81×1000)/ (1.732×380)=123A ,固態繼電器選三相 250A 的

設想二:分三組,6根一組,每2根一相接成三角形,線電流==(27×1000)/ (1.732×380)=41A  ,每個固態繼電器選三相 80A 的,一個溫控表驅動這三個固態


這種選法是否正確?還有沒有更好更經濟的方案?

謝謝各位!
[ 此帖被nfxuhui在2013-08-27 12:46重新編輯 ]
zymzym
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 355 個
工控威望: 355 點
下載積分: 1275 分
在線時間: 981(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-02-20
查看zymzym的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-27 12:13
一個溫控儀也可,41A選80A的當然夠用,設計三個固態可單獨加熱。
zymzym
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 355 個
工控威望: 355 點
下載積分: 1275 分
在線時間: 981(小時)
注冊時間: 2009-08-28
最后登錄: 2024-02-20
查看zymzym的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-27 18:56
引用
引用第6樓nfxuhui于2013-08-27 13:11發表的  :
回4樓:看了很多牌子溫控表都只有1如SSR輸出,這樣1個表控制3個固態就只能同開同關了吧,要單獨控制估計還是要3只表的,要么有3路SSR輸出的表。
3只表的話就要接3只PT-100,能不能這樣 一只PT-100接1號表,1號輸出電流信號到2號表,2號表再輸出電流信號到3號表,這樣實現1只PT-100控制3只固態繼電器,不知可不可?

控制回路中3個固態前各加一個轉換開關不就完了。