樓主  發表于: 2013-08-26 21:07
通信成功,位元件正常,D寄存器則顯示0,輸入數值之后約1秒鐘,又變?。請各位指點。要怎樣處理?
fxcfxc
不進則退
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 85 個
工控威望: 203 點
下載積分: 3223 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2009-12-06
最后登錄: 2024-07-19
查看fxcfxc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-03-02 20:05
把D0的數據類型改為BCD