137775420
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 98 個
工控威望: 195 點
下載積分: 1041 分
在線時間: 53(小時)
注冊時間: 2010-09-24
最后登錄: 2023-03-11
查看137775420的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-26 16:07
我有一臺4KW的電機,7.6A的額定電流。在電柜里有斷路器和熱繼電器進行保護。
突然有這么的一天,電機一上電斷路器馬上跳了(跳閘的時候斷路器內部有光亮),熱繼電器沒有動作。試了幾次都是這樣。
測量情況:電機絕緣>100M歐姆,相間電阻為3歐姆。
請問各位大蝦》》》問題出在哪里?怎么檢測?
我已經將電機拆開。線圈已經燒黑了。為什么檢測不出來呢???
評價一下。。。。。
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1189 個
工控威望: 1734 點
下載積分: 7546 分
在線時間: 577(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-11-02
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-26 17:47
熱繼電器保護都有個時間問題,
斷路器有速斷保護,所以有些時候,電機一上電斷路器馬上跳了,熱繼電器沒有動作。通常情況下可判斷電機已經燒毀。
電機燒毀有不同相間損壞,同相匝間損壞和對地絕緣損壞。
樓主留言:
是的 對于熱繼電器和斷路器的問題,我認同您的觀點。。
對于熱繼電器和斷路器的的選型。絕對沒有問題!
你知道怎么算是相間短路嗎
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(137775420)
  • 吉圓電氣 QQ751673698
    sanlihu
    吉圓
    級別: 論壇先鋒
    精華主題: 0
    發帖數量: 1189 個
    工控威望: 1734 點
    下載積分: 7546 分
    在線時間: 577(小時)
    注冊時間: 2012-08-31
    最后登錄: 2024-11-02
    查看sanlihu的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2013-08-27 11:09
    電機絕緣>100M歐姆,相間電阻為3歐姆
    這本身就說明了呀。實際中要求電機繞組對地絕緣不小于0.2M,相間絕緣不小于0.2M。越大越好。
    你都只有3歐姆了,肯定相間已短路了,通三相電時會有很大電流,空開肯定跳。
    同相匝間輕微短路電機可輕負荷運行,斷路器不會跳。
    吉圓電氣 QQ751673698