zhaibo
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 27 個
工控威望: 164 點
下載積分: 540 分
在線時間: 36(小時)
注冊時間: 2013-07-29
最后登錄: 2021-06-11
查看zhaibo的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-26 13:39
       我使用維綸的人機控制2個fx1n,plc使用485bd的通訊模塊做連接,連接方式是這樣的,從連接人機的那個接頭拖出來一個485模塊,和一個直接插在編程口的接頭,結果只有直接插在編程口的那個能夠使用人機控制,安裝485模塊的那個plc控制不了,求大神指點
liujunbo111
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 81 個
工控威望: 213 點
下載積分: 2183 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2011-07-23
最后登錄: 2022-10-06
查看liujunbo111的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-26 14:10
那就把屏換個接口,使用RS485通訊,PLC恢復RS422