282095488
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 16 個
工控威望: 167 點
下載積分: 2070 分
在線時間: 19(小時)
注冊時間: 2012-10-13
最后登錄: 2021-01-19
查看282095488的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-26 10:53
        手上一個項目,用的是300的PLC,現要將一個500分辨率的增量型編碼器接在PLC上,直接將編碼器的A相接在PLC的輸入點上,用程序讀編碼器的脈沖的方法來定位的話可行嗎?
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-26 11:53
可以。只是你在選擇300PLC時需要確認具體型號。比如;cpu314c-2。其中CPU314C-2最多可以連接4路24V增量式、源型編碼器。