matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-25 18:36
圖片:
如圖:按原來的內部線圈并聯接法四根線引出接在步進驅動器上,可以驅動步進電機運轉。
但是按圖中串聯的方法引出四根線接在步進驅動器上,通上電,電機不抱死,給脈沖電機也不轉。
并接時能運轉,串接時不能運轉。
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-28 19:19
有人按上圖接過嗎
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-29 14:25
相序錯誤?如果是這樣的話,又該如何接線?
matengfei
攻人之過勿太嚴,要思其堪受;教人以善勿過高,要令其可從。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 737 個
工控威望: 1054 點
下載積分: 2482 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2011-08-07
最后登錄: 2017-06-10
查看matengfei的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-29 18:41
圖片:
控制接線沒有問題,這次按這個圖接就好了,只不過串接時性能不怎么好,有時控制信號斷開再加上時,運轉方向會混掉而且脈沖頻率較低時,會卡著轉不動。
并接時,脈沖頻率較低,電機會一步一步的轉,也沒有上述不良現象。實驗認為并接時比較穩定吧。