圖片:
圖片:
圖片:
原型號是MR-J2-70A 和 MR-J2S-70A , 脈沖由單片機發出,就過來3根線 ,分別接 CN1A的 NP 和 PP ,另外一根接到CN1A的 12 和13腳,也就是說12和13腳短接到一起。 CN1B 是 3-13短接 15-20短接。 看接法明顯是 差分輸入,只是,正反轉的差分信號有了公共點,和手冊標準推薦的 不太一樣,但是可以正常運行。
現在改用MR-JE-70A,仍采用該接法,脈沖卻輸不進去? 電機不轉,軟件監控及實際驅動器上 查看P 顯示界面,確實無脈沖輸入。啥原因? 單片機 對換過其他設備的板子,好像沒問題。 測試時,信號線是對接的,有接近100MM引線沒有屏蔽層,有影響?
難道 MR-J2 和 MR-JE 對差分信號的要求 不一樣?無法直接替換使用?