樓主  發表于: 2012-03-18 22:57
三菱變頻器原來是接 三相 380V 電源 現在改接單相220V電源 電機是三相 380V 星型接法 現在改為三角形接法接變頻器用。這樣可以嗎?(電機不帶負載,拿來做實驗用的)
黃xiaoming
學工控
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 245 點
下載積分: 2781 分
在線時間: 85(小時)
注冊時間: 2010-09-11
最后登錄: 2024-08-03
查看黃xiaoming的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-19 23:01
可以用 380V時輸出三相380v  如果接單項220v時輸出三相220v  做實驗的話 馬達不用改線都可以啊