請教大俠:計數器設定計數為0,并且計數器當前值也為0時為何不觸發?(圖中C0)
cvlsam
富士低壓,POD(觸摸屏),PLC專賣
級別: VIP會員

精華主題: 3 篇
發帖數量: 6777 個
工控威望: 38380 點
下載積分: 4243 分
在線時間: 9537(小時)
注冊時間: 2006-09-13
最后登錄: 2024-12-23
查看cvlsam的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-18 21:10
因為OUT C0  D0 這條指令由于其能流執行條件沒有滿足而未被執行,因此程序無法更新其輸出觸點的狀態。