PLC發出脈沖后  如何利用伺服電機編碼器反饋回來的脈沖 監視伺服所移動的位置距離
崇拜高手
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-19 16:52
可以用一高速計數模塊來接收伺服控制器給出的編碼器的脈沖。然后乘以一個系數就可以變成伺服移動的位置了。
樓主留言:
真誠感謝!
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-19 17:14
自帶的是不行的。因為所見伺服控制器編碼器的輸出不是AB的信號。
樓主留言:
還需要另加一個編碼器??