baiqrmai
承接各行業生產線改造,編程,自動化研發、制造,配
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 729 個
工控威望: 7479 點
下載積分: 6593 分
在線時間: 1224(小時)
注冊時間: 2012-08-20
最后登錄: 2024-03-08
查看baiqrmai的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-17 16:36
圖片:
圖片:
大家好    現在我想用電腦用串口通訊軟件將FXPLC進行Y0置位


我要發什么源代碼過去啊是十進制還是16進制呢    如圖


要將02H 37H   ..........30H 33H寫進去還是什么啊

用的串口軟件是
承接各行業自動化設備維修.改造,伺服,步進,PLC,觸摸屏編程,上位機設計電氣制做,各種自動化工程安裝,電柜制作。陳工13530398214
xuyifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2018-04-28
查看xuyifu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-19 10:51
用串口調試軟件與臺達變頻器modbus rtu 通訊時,為什么我還沒有發送數據時就開始接收到很多FF,已經排除是干擾,變頻器也換過,通訊參數都與串口調試軟件一致,也試過西門子200PLC通過自由口協議控制變頻器,都沒有反應。請大家幫忙解?/div>
xuyifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2018-04-28
查看xuyifu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-20 08:19
是寫的十六進制代碼 01通訊地址 06 數據寫入 2000 驅動器命令的地址 12 正轉 CRC校驗碼0207 這是臺達變頻器MODBUS RTU協議的正轉指令幀。01 06 20 00 00 12 02 07
xuyifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2018-04-28
查看xuyifu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-20 11:53
調試成功了,是串口線的問題