會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 2110 點
下載積分: 4588 分
在線時間: 664(小時)
注冊時間: 2013-01-17
最后登錄: 2024-11-01
查看會飛的怪獸的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-15 10:31
哪位大俠知道,由于之前只用到Y(jié)0這一路高速脈沖輸出口,Y0發完脈沖后,M8029會置1一個掃描周期,不會有問題
但是現在我要用到Y(jié)0,Y1兩路高速脈沖,那m8029是控制Y0 還是Y1呢?還是Y0、Y1都控制,這樣不便于編程控制
熟悉三菱、信捷、臺達、歐姆龍等多種PLC編程,威綸、三菱、顯控等觸摸屏設計和自動化系統設計, 承接各種非標自動化設備的PLC程序開發,長期為客戶提供整套自動化方案,深圳或珠三角地區,歡迎加QQ 908643454
會飛的怪獸
自信 自立 自強
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 301 個
工控威望: 2110 點
下載積分: 4588 分
在線時間: 664(小時)
注冊時間: 2013-01-17
最后登錄: 2024-11-01
查看會飛的怪獸的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-15 14:46
引用
引用第1樓lijinniu于2013-08-15 11:11發表的  :
在脈沖指令下一步各用M8029去控制另一個內部繼電器就可以了如PLSY  D0 D3 Y0        LD  M8029      OUT M0        
    PLSY  D5 D7 Y1        LD  M8029      OUT M1


Y0,Y1分開控制是可以這樣做,如果我要同時做呢?,那該怎么控制?
這樣程序應該會亂吧
[ 此帖被liusenedc在2013-08-15 14:53重新編輯 ]
2樓  發表于: 2013-08-19 16:25
引用
引用第3樓lijinniu于2013-08-15 15:20發表的  :
這樣做就是把M8029分成了兩個獨立的信號了。Y0發完了M0就通了。Y1發完了M1就通了。同時發完那M0和M1就同時通了。

應該也不行吧
無論Y0發完了還是Y1發完了,M8029都會接通一個掃描周期,到時候M0、M1都會接通,我覺得不可能會分開接通
3樓  發表于: 2013-08-19 17:31
引用
引用第6樓prince188于2013-08-19 16:40發表的  :
你想Y0、Y1怎么動作,說明白點?

簡單地說,Y0、Y1同時啟動,Y0以一定速度走一定距離,Y1以一定速度(速度也不一樣)走一段距離(可能比Y0長,也可能相等,也可能短),當脈沖發完后,M8029會兩次接通一周期,那么怎么區分M8029是Y0還是Y1走完
4樓  發表于: 2013-08-19 17:33
引用
引用第5樓lijinniu于2013-08-19 16:35發表的  :
四樓的兄弟你試一下就明白了。

要不兄弟把程序寫出來，我再琢磨一?/div>
5樓  發表于: 2013-08-20 08:55
引用
引用第9樓qq593276766于2013-08-19 17:38發表的  :
樓主你要是搞不清,F(xiàn)X3U/FX3G就用M8340和M8350吧,F(xiàn)X1S/1N/2N就用M8147和M8148。

恩,這樣確實可以的。還是兄弟們給力,終于把我的問題解決啦!非常感謝大家的給力解答,小弟感激不盡!
熟悉三菱、信捷、臺達、歐姆龍等多種PLC編程,威綸、三菱、顯控等觸摸屏設計和自動化系統設計, 承接各種非標自動化設備的PLC程序開發,長期為客戶提供整套自動化方案,深圳或珠三角地區,歡迎加QQ 908643454