哪位大俠知道,由于之前只用到Y(jié)0這一路高速脈沖輸出口,Y0發完脈沖后,M8029會置1一個掃描周期,不會有問題
但是現在我要用到Y(jié)0,Y1兩路高速脈沖,那m8029是控制Y0 還是Y1呢?還是Y0、Y1都控制,這樣不便于編程控制
熟悉三菱、信捷、臺達、歐姆龍等多種PLC編程,威綸、三菱、顯控等觸摸屏設計和自動化系統設計, 承接各種非標自動化設備的PLC程序開發,長期為客戶提供整套自動化方案,深圳或珠三角地區,歡迎加QQ 908643454
qq593276766
專業制造銅、鋁箔焊機,歐式、美式箱變,高低壓電柜,自動化設備
級別: 家園?
精華主題: 0
發帖數量: 517 個
工控威望: 754 點
下載積分: 1653 分
在線時間: 724(小時)
注冊時間: 2010-07-23
最后登錄: 2024-09-22
查看qq593276766的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-19 17:38
樓主你要是搞不清,F(xiàn)X3U/FX3G就用M8340和M8350吧,F(xiàn)X1S/1N/2N就用M8147和M8148。