樓主  發表于: 2013-08-15 10:31
哪位大俠知道,由于之前只用到Y(jié)0這一路高速脈沖輸出口,Y0發完脈沖后,M8029會置1一個掃描周期,不會有問題
但是現在我要用到Y(jié)0,Y1兩路高速脈沖,那m8029是控制Y0 還是Y1呢?還是Y0、Y1都控制,這樣不便于編程控制
熟悉三菱、信捷、臺達、歐姆龍等多種PLC編程,威綸、三菱、顯控等觸摸屏設計和自動化系統設計, 承接各種非標自動化設備的PLC程序開發,長期為客戶提供整套自動化方案,深圳或珠三角地區,歡迎加QQ 908643454
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-15 11:11
在脈沖指令下一步各用M8029去控制另一個內部繼電器就可以了如PLSY  D0 D3 Y0        LD  M8029      OUT M0        
    PLSY  D5 D7 Y1        LD  M8029      OUT M1
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-15 15:20
這樣做就是把M8029分成了兩個獨立的信號了。Y0發完了M0就通了。Y1發完了M1就通了。同時發完那M0和M1就同時通了。
lijinniu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 624 個
工控威望: 3669 點
下載積分: 29981 分
在線時間: 1407(小時)
注冊時間: 2007-08-17
最后登錄: 2024-06-11
查看lijinniu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-19 16:35
四樓的兄弟你試一下就明白了。