fffgggccc123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 167 點
下載積分: 695 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2016-04-07
查看fffgggccc123的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-12 12:40
描述:這是主程序
圖片:
描述:這是子程序
圖片:
描述:這是PTO 控制字節
圖片:
小弟編個小程序,要求接通 I0.4 后,Q0.0發出 500微妙為周期的脈沖,脈沖數由VD100中的數據決定,請問我這就算編完了么?
開機后,Q0.0至零,好像是關閉進程圖像寄存器
然后我這樣行么?
xuyifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2018-04-28
查看xuyifu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-13 09:31
不行,首先西門子定位是脈沖加方向的,你這里只有脈沖串沒有方向控制,其次sm0.0一值接通脈沖會在每個掃描周期內發出vd100 的個數,給你發個正反轉加停止的程序看看,不過一般西門子伺服控制用MAP庫要簡單很多,回原點,相對運動絕對運動功能都有。
樓主留言:
哦,那我用SM0.1 接通給VD100送數就可以了吧。如果不用MAP庫,這個怎么回原點,我要用步進電機
xuyifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2018-04-28
查看xuyifu的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-13 09:38
此程序Q0.1是脈沖串,Q0.2是方向。
xuyifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2018-04-28
查看xuyifu的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-13 09:43
用上升沿接通PLS
樓主留言:
接通一次,Q0.1就會發出1000個脈沖,不用一直保持接通?
描述:PLS
附件: 正反轉及停止(PLS).rar (3 K) 下載次數:92
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯