lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發(fā)表于: 2013-08-11 02:00
​手中的三菱變頻器冷卻風扇不轉了,面板提示FN風扇故障,參數已經設定成變頻器上電風扇就轉,風扇已經單獨通電測試,沒問題,可以轉。
初步查,應該的變頻器的驅動板沒輸出24V給冷卻風扇,手里也沒驅動板的電路圖,不知道哪個件壞了,大家有沒有碰到過,風扇不轉是板子上什么件壞了,板子上有保險嗎?24V怎么變出來的?
謝謝大家
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發(fā)帖數量: 209 個
工控威望: 1766 點
下載積分: 4969 分
在線時間: 335(小時)
注冊時間: 2011-04-10
最后登錄: 2024-12-23
查看gaorenyisi的 主題 / 回貼
1樓  發(fā)表于: 2013-08-11 12:48
曾經遇到過LG IG5變頻器散熱風扇壞(其它正常),后配了一個安裝前試過正常,但是裝到變頻器上風扇運轉,但變頻器不能工作,后換上原裝LG IG5變頻器散熱風扇后變頻器就能工作。估計變頻器的散熱風扇要達到變頻器內預先設置參數值才能正常工作,這也是保護變頻器。其它品牌的變頻器就不知是不是這樣。。
(天生我才必有用)/100+(笨鳥先飛)*100 +(相信自己)