A機燒壞,換新,把壞機的參數復制到新的A機,B機原設置不動,所有接線不動,結果:A機轉,B機不轉,自檢B機沒有正(反)轉信號.A機CN1A和B機CN1A用線連接.兩臺的CN1A是串在一起的.參數19:設置有,成功,斷電,再開,還是000C,無法設成000E.現在A換過,B不正常了.現在A能轉,A轉的正常,速度,方向都可調.B自檢沒有正反轉信號,是屏上提示的.B驅動器上沒有報警.接線感覺沒有問題.B機的CN1B上有一個空頭,是短路線:3和13聯通,5和10,20,15,16,17聯通
.A機的CN1B上是控制箱來的信號聯通,VC信號,正反轉信號.B機的CN1B的8和9沒有接線.B機0參數:0002,應當是速度模式.B機原來0參數就是0002.
感覺CN1A的信號沒有傳過去?或是B機沒有識別.