zjun3001
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 19 個
工控威望: 166 點
下載積分: 737 分
在線時間: 29(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2017-07-25
查看zjun3001的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-09 20:36
公司從日本母公司運來了一臺檢查設備,檢測閥門開啟的最小力矩。主要運用了伺服電機與plc,過程就是伺服電機帶動閥門從0度轉到90度,開始與結束段轉得很輕松,中間段轉得很吃力,簡直就像要停下來了,就這樣測量出力矩的。閥門最大阻力一般在開啟角度30-60度之間。就是不明白伺服電機從0-90度用什么模式控制的?是轉距模式嗎?怎么控制轉距從小到大的檢測出每一個產品的最小開啟力矩的?求大家給解釋一下。
yafeng
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 48 個
工控威望: 177 點
下載積分: 500 分
在線時間: 4(小時)
注冊時間: 2013-08-02
最后登錄: 2020-10-29
查看yafeng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-10 14:43
早上一開電